工控電路板維修電容損壞故障原因分析
根據北京慧博科技工控電路板維修工程師數十年的經驗來看,我們發現在工控電路板維修中,因為電容損壞而造成的電路板故障率偏高,并且以電解電容損壞最為嚴重,現在我們就來分析一下其中的原因:
一、在工控電路板維修中,電容損壞好具體表現為:
1. 容量變小;
2. 完全失去容量;
3. 漏電;
4. 短路。
二、在工控電路板維修中,電容在電路中所起的作用不同,引起的故障也各有特點。
在工控電路板維修中,數字電路占絕大多數,電容多用做電源濾波,用做信號耦合和振蕩電路的電容較少。用在開關電源中的電解電容如果損壞,則開關電源可能不起振,沒有電壓輸出;或者輸出電壓濾波不好,電路因電壓不穩而發生邏輯混亂,表現為機器工作時好時壞或開不了機,如果電容并在數字電路的電源正負極之間,故障表現同上。這在電腦主板上表現尤其明顯,很多電腦用了幾年就出現有時開不了機,有時又可以開機的現象,打開機箱,往往可以看見有電解電容鼓包的現象,如果將電容拆下來量一下容量,發現比實際值要低很多。
三、在工控電路板維修中,電容的壽命與環境溫度直接有關,環境溫度越高,電容壽命越短。
這條原則不僅適用電解電容,也同樣適用其它電容,所以在尋找故障電容時應重點檢查和熱源靠得比較近的電容,如散熱片旁及大功率元器件旁的電容,離其越近,損壞的可能性就越大。曾經修過一臺X光探傷儀的電源,用戶反映有煙從電源里冒出來,拆開機箱后發現有一只1000uF/350V的大電容有油質一樣的東西流出來,拆下來一量容量只有幾十uF,還發現只有這只電容與整流橋的散熱片離得最近,其它離得遠的完好無損,容量正常。另外有瓷片電容出現短路的情況,也發現電容離發熱部件比較近。所以在檢修查找時應有所側重。
四、除此之外,某些電容漏電現象也比較常見,我們拿手指輕輕地觸摸時會感到有些燙手,那么這時就必須要更換新的電容。
總之,我們在工控電路板維修中遇到間歇性故障(時好時壞)時,我們除了解決接觸不良的原因之外,還需要進行電容的檢修工作,因為通常大部分故障就是電容而引起的,所以遇到此類故障時,我們第一時間將電容重點檢測一下,替換掉些電容會對我們維修工作起到至關重要的作用,建議使用品質優良的電容,如紅寶石、黑金剛等等。